土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理解决方案

生活污水处理解决方案

发布于:2013-12-31 16:27:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一.相关基本参数
1、水质:
1)进水水质
参考该地区同类生活废水水质资料,确定废水水质参数,大概如下:
CODCr:380mg/L
BOD5:190mg/L
SS:238mg/L
2)相关出水水质
经处理后达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)水污染物排放三级标准:
CODCr≤120mg/L
BOD5≤60mg/L
SS≤50mg/L
2、污水水量70t/d。
二、生活污水处理方案工艺流程
一体化反应池工艺一次性投资较少,占地面积较小,运行灵活,抗冲击能力强,可实现不同的处理目标,不易发生污泥膨,剩余污泥量小,性质稳定。

QQ截图20131231162350.png

三、生活污水处理方案工程设计
3.1中格栅和提升泵房(两者合建在一起)
中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。
提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。
生活污水处理方案设计参数:
因为格栅与水泵房合建在一起。因此在格栅的设计中,做了一定的修改,特别是在格栅构造和外型上的设计,突破了传统的“两头小,中间大”的设计模式,改建成长方体形状利于均衡水流速度,有效的减少了粗格栅的堵塞。建成一座潜地式格栅,因此在本次得设计中,将不计算栅前高度,格栅高度,直接根据所选择的格栅型号进行设计。
(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:
人工清除25~40mm
机械清除16~25mm
最大间隙40mm
(2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。
(3)格栅倾角一般用45°~75°。机械格栅倾角一般为60°~70°。
(4)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。
(5)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。
提升泵房说明:
1.泵房进水角度不大于45度。
2.相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。
3.泵站为半地下式,直径D=10m,高12m,地下埋深7m。
4.水泵为自灌式。
3.2细格栅和沉沙池
细格栅的设计和中格栅相似
生活污水处理方案沉砂池设计
沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。
沉砂池设计中,必需按照下列原则:
1.城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。
2.设计流量应按分期建设考虑:
当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;
当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算;
合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。
3.沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65,粒径为0.2以上的颗粒为主。
4.城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kg/m3。
5.贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于0.3m。
6.沉砂池的超高不宜不于0.3m。
7.除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。
说明:
采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。
3.3厌氧池和氧化沟
本设计采用的是卡罗塞(Carrousel)氧化沟。
二级处理的主体构筑物,是活性污泥的反应器,其独特的结构使其具有脱氮除磷功能,经过氧化沟后,水质得到很大的改善。
给水系统:通过池底放置的给水管,在池底布置成六边行,再加上中心共七个供水口,利用到职喇叭口,可以均化水流,减少对膜式曝气管得冲刷。尽可能的提高膜式曝气管得使用寿命。
出水系统:采用双边溢流堰,在边池沉淀完毕,出水闸门开启,污水通过溢流堰,进行泥水分离。澄清液通过池内得排水渠,排到接触消毒池。在排水完毕后,出水闸门关闭。
曝气系统:采用表面机械曝气DY325型倒伞型叶轮表面曝气机。
排泥系统:采用轨道式吸泥机,由于池体为氧化沟,其边沟完成沉淀阶段后,转变为缺氧池,因此其回流污泥速度快,避免了污泥的膨胀。所以此工艺排泥量少,有时可以不排泥。吸泥机启动时间在该池沉淀结束时。
3.4二沉池
生活污水处理方案设计参数:
设计进水量:Q=70m3/d
表面负荷:qb范围为1.0—1.5m3/m2·h,取q=1.0m3/m2·h
固体负荷:qs=140kg/m2·d
水力停留时间(沉淀时间):T=2.5h
堰负荷:取值范围为1.5—2.9L/(s.m),取2.0L/(s.m)
3.5生活污水处理方案之接触消毒池
生活污水经过一级或二级处理(包活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病源菌的可能。因此,污水排入水体前应进行消毒。消毒剂的选择见下表:
QQ截图20131231162406.png
经过以上的比较,并根据现在污水处理常用的消毒方法,决定使用液氯消毒。
采用射流泵加氯,使得处理污水与消毒液充分接触混合,以处理水中的微生物,尽量避免造成二次污染。采用隔板式接触反应池。
3.6污泥处理构筑物
污泥泵房
污泥浓缩池
3.7污水厂平面,高程布置
平面布置
各处理单元构筑物的平面布置:
处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑:
(1)贯通,连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免迂回曲折,造成管理不便。
(2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段
(3)在各处理构筑物之间应保持一定产间距,以满足放工要求,一般间距要求5~10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。
(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,在减少占地面积。
管线布置
(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。
(2)厂区内还应有给水管,生活水管,雨水管,消化气管管线。
辅助建筑物:
污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,水质分析化验室,变电所,存储间,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室应机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处。
高程布置
为了降低运行费用和使维护管理,污水在处理构筑物之间的流动以按重力流考虑为宜,厂内高程布置的主要特点是先确定最大构筑物的地面标高,然后根据水头损失,通过水力计算,递推出前后构筑物的各项控制标高。
根据氧化沟的设计水面标高,推求各污水处理构筑物的水面标高,根据和处理构筑物结构稳定性,确定处理构筑物的设计地面标高。
生活污水处理方案注意事项:
1)选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算,并留有适当余地,以保证在任何情况下处理系统能正常运行。
2)污水尽量经一次提升后就能依靠重力通过净化构筑物,中间不需要加压提升。
3)计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为处理构筑物和管渠的设计计算流量。
4)污水处理后污水应能自流排入下水道或水体,包括洪水季节(一般按25年一遇防洪标准考虑)。
5)高程布置时应考虑某些处理构筑物(如沉砂池、调节池、沉淀池等)的排空,但构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工困难。
6)高程布置时应注意污水流程和污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。
7)进行构筑物高程布置时,应与厂区的地形、地质条件相联系。当地形有自然坡度时,有利于高程布置;当地形平坦时,既要避免二沉池埋入地下过深,又要避免沉砂池在地面上架得太高,这样会导致构筑物造价的增加,尤其是地质条件较差,地下水位较高时。


QQ截图20131231162350.png


QQ截图20131231162406.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jixiandi
    jixiandi 沙发
    谢谢分享,学习了。
    2014-01-03 21:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • fuchoulianmeng
    保存了 谢谢大虾的资料 共同进步
    2014-01-03 13:42:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水处理设备的多种分类

本帖最后由 小小西子 于 2014-1-2 11:28 编辑 水处理设备按类别主要可分为污水处理设备、原水处理设备、净水设备、过滤设备这几大类。其中全自动加药设备、反渗透设备、纯水设备、超纯水设备、工厂企业饮用水设备、除铁锰过滤设备、游泳池循环水处理成套设备、反渗透纯水设备、中水处理成套设备、工业水处理设备、污水处理成套设备、全自动软水器、黄锈水过滤器、纤维束过滤器、高效纤维球过滤器、陶瓷膜过滤器、高效化学除油器、

回帖成功

经验值 +10