土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 探讨塑壳断路器爆炸的几种可能

探讨塑壳断路器爆炸的几种可能

发布于:2013-12-31 15:27:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有笔者反映,前天,在他们施工现场有一 塑壳断路器 爆炸,工作人员用万用表检测查看之后 ,塑壳断路路下口交流接触器及变频器均没有问题,只有塑壳断路器和 隔离开关 与塑壳断路器之间的汇流排与分支排被烧毁,下面温州电器网一起来探讨究竟是现场操作人员的问题,还是塑壳断路器的问题?
分析一:断路器安装不规范,直接固定在金属构架上,上桩头母排与金属构架距离只18mm左右,积灰和潮气使断路器上桩头爬电路径上击穿!
分析二:在送电之前,没有进行相间测试,场地清理,有铜屑及杂物在断路器进线端,导致相间短路(瞬间起弧)。事故后,查线路一切正常。
分析三:这种情况一般多发生在开关QF1合闸的瞬间(轻载甚至空载情况下),谐振过电压导致开关上桩头之间的绝缘壳表面放电击穿,产生弧光后更加剧相间空气电离,形成相间弧光短路。如果变压器低压出线总开关未能及时保护跳闸(拒动),短路时间稍长,必然烧断上端分支铜排,从而切断弧光短路。
当时电弧应当是很强烈的,操作者很容易被电弧灼伤眼睛和面部
直接原因:开关上桩头积尘脏污,污垢中往往含有金属粉末,加上环境潮湿。

  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,学习下
    2014-01-01 17:58:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现代体育场馆照明指南.李炳华 王玉卿 ,2004

本帖最后由 cdblql 于 2013-12-29 21:17 编辑 内容简介:本书系统地介绍了国际、国内不同体育运动的照明标准、规范,主要包括国际体育组织的照明标准、国际照明委员会的标准、国际广播电视机构的标准、中国有关的规范和标准。全书由综述、体育场馆与照明、照明的基本概念、体育场馆的照明标准、主要体育场馆简介、体育场馆常用照明装置简介等部分组成。内容丰富,深入浅出,简明扼要,层次清晰,并配有大量的图形、表格、照片,力求通俗易懂,具有较强的理论水平和很强的实用价值,是体育照明设计、教学、科研、管理人员必备的工具书和参考资料,也可作为高等院校教材及教学参考书。

回帖成功

经验值 +10