土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 这个钢筋施工存在规范上的错误把?

这个钢筋施工存在规范上的错误把?

发布于:2013-12-31 11:40:31 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?
请高人指点。谢谢

2876_400670366_IMG_2856_jpg_thumb.jpg


2972_400671396_IMG_2952_jpg_thumb.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰克
    杰克 沙发
    学习学习谢谢
    2014-03-04 23:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • 谢雨飞
    谢雨飞 板凳
    第一张图可以施工。 第二张图得看你柱子是一次浇筑还是二次浇筑, 如果一次浇筑 现在上图没问题; 如果二次浇筑 第一次浇筑至梁底 上图就是错误的 应该梁包柱
    2014-01-18 15:15:18

    回复 举报
    赞同0