厨房可燃气体探测器是否连至FAS

发布于:2013-12-31 10:53:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问高手,现有一住宅建筑,设计院将厨房可燃气体探测器连接至单体火灾自动报警系统(FAS),火灾自动报警系统设计规范14.2.5条:可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器,问他们为什么还是要连接,回复:规范有误。请详询当地消防部门。难道真是规范有误?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mutianxing
    mutianxing 沙发
    探测器不能直接接入FAS,应通过报警控制器接入火灾报警系统
    2014-12-22 14:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • braveryu
    braveryu 板凳
    tony_zero 发表于 2014-9-25 16:58 请问楼主为啥我的《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98只有十章呢?没有第14.2.5条,是版本太旧了吗《火灾自动报警系统设计规范》GB50116 在2014年5月就正式采用2013版了