单层公共建筑的消火栓设置问题

发布于:2013-12-31 09:44:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。主场馆设置了消防水炮,然后室内消火栓充实水柱计算为28m,栓口水压软件计算出为92m。问题如下:若是按计算的充实水柱设计,那么消火栓栓口水压会92m,按规范应减压至50m以下,如此一来,消火栓水柱不能到达屋顶;若是直接按13m充实水柱设计,那么消火栓就没有水柱可以到达屋面。如果按第一种做法,采用国标图集中的可调式无后座力多功能消防水枪,不再减压,但没有规范支持,不知可行不。
有没有权威的定论?盼各位大牛出来解惑,谢谢~~