土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 4办公楼装修,请大家挑错

4办公楼装修,请大家挑错

发布于:2013-12-30 21:04:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.电线管穿龙骨,隔断龙骨,用铁丝绑扎,这种方式对吗。
2.接线盒的固定螺丝,应该对角固定,是不是这种方式不对呀。
3.4、地龙骨固定,应该打膨胀螺栓吧不能用钢钉或木板钢钉固定吧。
5.接线盒上下采用木板夹固定,木板应该防火处理吧。
6.横龙骨的连接方式不对吧,尺寸一样,搭接也不能相互插入呀。
7.隔音棉上之前,采用白乳胶做粘接剂,对吗。
8.加气块砌墙,缝宽不一致,装修单位说砂浆采用了粘合剂,所以缝隙可以很小。不对吧

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1430193828399
    毛病一大堆
    2015-08-18 15:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1437619047381
    钢梁下砌体墙,层高不会低吧,(水平系梁),灰缝那么点,加筋放了?一砌到顶,斜转呢?