土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一个围护结构的基本耗热量计算中的问题

请教一个围护结构的基本耗热量计算中的问题

发布于:2013-12-30 17:11:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《实用供热空调设计手册》第二版上册P304中提到“(1)外墙、屋顶的传热系数当考虑梁、楼板、柱等的热桥影响时,采用外墙墙体平均传热系数Km。按规定,取各成分面积的加权平均值。”
我的问题时:
1.这句话要怎么理解?什么情况要考虑梁、楼板、柱等的热桥影响?
2.你在实际工作中时传热系数是否取过加权平均值。
请高手指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 谁还没点儿过去
    一般情况下都是估计,好像没有人会那么耐心的去一项一项计算吧
    2014-01-26 10:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • jiaoshilaoguo
    jiaoshilaoguo 板凳
    这个问题要实际考虑
    2014-01-25 16:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手帮我看下施工图有啥错误

最近小弟设计的一个北方项目的采暖,第一次做蒸汽采暖,热源是0.2Mpa的高压蒸汽,室内散热器用的是光排管散热器,管道安装完毕,通蒸汽后,发现综合楼除L2立管是正常的,其它立管均不热,感觉快要冻住了,进综合楼前那个疏水器工作正常.L2立管疏水器虽然也有少量水出来,但感觉压力不是很足.施工单位说是我的凝水管设计小了,请高手帮我看看问题出在哪里,图在附件里,谢谢了,万分火急

回帖成功

经验值 +10