土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换

自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换

发布于:2007-09-23 22:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自备发电机作为第三电源怎样接入低压母线且如何切换?自备发电机就是在市电停电的情况下给重要设备供电的.请哪位能给个详细的低压一次系统图.当地的供电部门说一定要在低压总柜里进行切换,可这样发电机在应急的情况下带的是该低压母线上所有负荷,要手动切除非重要负荷.还有当地供电部门不同意按消防要求进行自备发电机自己启动和自动切换.
这样对于一级负荷或一级负荷中特别重要的负荷怎么保证双电源在规范要求的时间内自动切换呢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunykkk
    sunykkk 沙发
    他们倒送电多了就怕了,把重要负荷归于一个总开关下,再在该开关下设一母排,市电和自发电在这个母排上由总开关切换,一般地说断开总开关后,再送自发电,供电局是会批的。
    2007-09-24 00:18:24

    回复 举报
    赞同1
  • oldriver
    oldriver 板凳

    谢谢!能不能给个例图看看.
    下面是我的系统图,麻烦请提一下有哪些不妥.
    2007-09-24 08:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!怎么防潮?

大家好,我想问一下配电箱怎么进行防潮处理,配电箱门要经常打开,配电箱旁边就是电蒸车,蒸汽正对着配电箱。把配电箱移开距电蒸车4、5米可以解决问题么?

回帖成功