土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架-剪力墙结构参数过不去!规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)

框架-剪力墙结构参数过不去!规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)

发布于:2013-12-30 12:27:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 s614212 于 2013-12-30 12:37 编辑

本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙
7 1 X 59.89% 0.00%
Y 190.83% 0.00%
6 1 X 97.28% 0.00%
Y 83.82% 0.00%
5 1 X 138.52% 0.00%
Y 67.31% 0.00%
4 1 X 206.70% 0.00%
Y 56.93% 0.00%
3 1 X 345.95% 0.00%
Y 50.05% 0.00%
2 1 X 1273.61% 0.00%
Y 44.26% 0.00%
1 1 X -378.33% 14.73%
Y 38.11% 3.08%
为何会超过100%?为何会为负数?
本工程其余两幢住宅,户型大同小异,但没有出现此情况,会是什么原因造成,请各位指教!
另:对于六层的住宅是否可以不考虑此参数。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • uxhymw
    uxhymw 沙发
    进来看下各位前辈做的
    2017-04-06 19:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1404723103931

    谢谢楼主!
    2017-04-06 16:41:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

cad2010 带基点复制 缩放以后 死机如何解决啊

cad2010 带基点复制 缩放以后 死机如何解决啊

回帖成功

经验值 +10