本工程为一六层住宅,8度区,做成了框架剪力墙结构,其余参数均能通过,但规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)如下: 层号 塔号 框架柱 短肢墙
7 1 X 59.89% 0.00%
Y 190.83% 0.00%
6 1 X 97.28% 0.00%
Y 83.82% 0.00%
5 1 X 138.52% 0.00%
Y 67.31% 0.00%
4 1 X 206.70% 0.00%
Y 56.93% 0.00%
3 1 X 345.95% 0.00%
Y 50.05% 0.00%
2 1 X 1273.61% 0.00%
Y 44.26% 0.00%
1 1 X -378.33% 14.73%
Y 38.11% 3.08%
为何会超过100%?为何会为负数?
本工程其余两幢住宅,户型大同小异,但没有出现此情况,会是什么原因造成,请各位指教!
另:对于六层的住宅是否可以不考虑此参数。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主!
回复 举报