土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下汽车库的通风问题

地下汽车库的通风问题

发布于:2004-11-23 14:35:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下汽车库的通风,大家采用何种形式,是上排1/3,下排2/3?
还是全部上排,与排烟一致?
有专家提出,汽车尾气有99%比空气轻。

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • jello_zhou
    jello_zhou 沙发
    我刚做了一个兰州的项目,那边的审图专家坚持一定要上排1/3,下排2/3,他们的依据是规范,还有就是射流风机运行效果差;

    我们的常规做法是:排风兼排烟合用一个风管系统,上排风,贴车库边缘布置,风口(兼排烟)常开,补风口伸入即可,配以射流风机扰动气流,使其均匀。
    我们的优点:系统简单,节省空间,弱电控制容易,效果也不差啊!
    2009-02-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • lg9371
    lg9371 板凳
    现在很少做下部排2/3,上部排1/3的排风了,主要是排风兼排烟考虑,风口设在上部,哪个业主都不愿意在地下室排风上多花钱。
    2009-02-20 23:13:20

    回复 举报
    赞同0