土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风没有风,大家帮忙解答下

加压送风没有风,大家帮忙解答下

发布于:2013-12-30 10:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做的住宅楼梯间、前室什么的加压送风,加压风量都是按照规范来选的,压头也大,但是施工的说没有风,大家帮忙解答下怎么回事?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 唐元宋明清

    首先确定采购的风机是否符合设计要求、然后按照如下顺序检查一下试试 第一:检查电机是否反转、第二:检查风道上的阀门是否开启 第三:检查风道是否由于建筑垃圾堵塞第四:检查风道内壁有没有抹灰收光、是否漏风严重、有些设计风道内壁是需要安装一层镀锌铁板代替风管的、、
    2016-03-04 15:47:04

    回复 举报