土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于折梁建模问题

关于折梁建模问题

发布于:2013-12-30 09:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在很多出现坡屋面的结构中,通常在结构中需要出现折梁,折梁跟平梁是不同的,同样是支撑在两边的柱子上,折梁跟平梁受同样的荷载对柱子的作用是大不相同的。
对于平梁来说,荷载是竖直作用在柱子上的,梁对柱子没有产生水平方向的荷载,所以根据软件计算出的结构直接配筋就可以。
但是对于折梁来说,折梁对两边的柱子产生一个水平推力,折梁的跨度越大,产生的推力就会越大,这时候对柱子的影响就会越大,pkpm及时建了折梁,软件也是默认认为梁上的荷载是竖直导到柱子上的,他不会将水平推力导到柱子上,这个时候最好用广厦建折梁模型,验算一下。如果时间来不及,就人为的加大pkpm计算结果中柱子的纵筋。跨度小的可以忽略不计,跨度在7、8米及以上的时候。就得人为加大配筋了,这个地方一定要注意。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    楼主分析得很好 谢谢咯
    2019-04-18 11:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • 小山哥哥
    小山哥哥 板凳
    竖向荷载何来水平推力?
    2019-01-15 16:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于结构建模的一点心得

对于结构建模,当然是越精确越好,但是有时候时间紧迫,没有时间跟精力去精细化建模,这时候,一些细节的地方,比如说空调挑板,雨篷,一些建筑出挑的造型,这些小地方建模的时候我个人感觉没有必要建入到模型中。但是,不建到模型模型中不代表就不用考虑。在出配筋结果后要人为的在这些地方增加配筋,并根据规范相应的构造措施,使其更符合真是情况,避免出问题。

回帖成功