土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样接线可以吗?

这样接线可以吗?

发布于:2013-12-30 00:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
.


有这么一个线路,线路中25盏200W,cosφ=0.90的灯具,总共功率为5000W,三相四线供电方式,线路长度为1200米,这1200米线路是由1000米YJV-4*16mm2电缆和200米YJV-4*10mm2相接而成,如图1所示。
施工中,有人说这200米10mm2的线如果接在头上(如图2所示)会是造成线路末端的灯电压不足,因为线径不能前小后大;也有人说这里10mm2的线径对于5000W负载卓卓有余,关键是压降的问题,而压降对于10mm2在先还是在后都是一样的,所以无论10mm2接在前面还是后面都是一样的结果。请问大家,图2这样接线会有影响吗?
一样吗.JPG





.

一样吗.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    云飘飘 发表于 2013-12-30 07:04 要考虑压降和开关灵敏度,还有最好电缆截面一样正解。后200m也最好用16的。
    2013-12-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • maguangjiang
    maguangjiang 板凳
    不可以,不能把10平方的放在前面。但也没有这么做的。
    2013-12-30 08:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民规这两条如何执行

民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,

回帖成功

经验值 +10