正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
民规“13.9.54 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”是不是可以这样理解:消防系统配电必须从变电所或建筑物进线处引来,比如一个大地库(有变电所),所有消防风机配电线路必须从变电所直接引来,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
云飘飘 发表于 2013-12-30 07:04 要考虑压降和开关灵敏度,还有最好电缆截面一样正解。后200m也最好用16的。
2013-12-30 09:31:30
赞同0
-
maguangjiang
板凳
不可以,不能把10平方的放在前面。但也没有这么做的。
2013-12-30 08:31:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报