土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急求阿鼎版主和荣昌版主帮忙--关于孔板压降型分液头

急求阿鼎版主和荣昌版主帮忙--关于孔板压降型分液头

发布于:2013-12-29 20:59:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷柜式空调,采用孔板压降型分液头进行蒸发器平均分液:

1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量是否一样,每路流量有多大差异? 测试--分液头压降有2.3公斤,蒸发器压降0.3公斤。

2、采用孔板压降分液头,假如其中一路有回液,是否对其附件的流路有影响?为什么?测试时某一路蒸发器出口无过热度,而且温度在波动,为什么?回气温度也在波动,为什么?如何调整流路,使得出口过热度一致?

3、蒸发器回液对压缩机有什么影响?压缩机是低背压的吸气冷却--涡旋压缩机。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lszt007
    lszt007 沙发
    liu2013wang 发表于 2014-1-11 22:52 1、采用孔板压降分液头,蒸发器每一分路的压降对每一路流量是否有影响?有多大影响?蒸发器每一流路的流量 …这东西很难说。
    2014-01-20 10:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu2013wang
    liu2013wang 板凳
    大侠请回复
    2014-01-13 22:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 826 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷剂行业更新换代

日前,由联合国蒙特利尔多边基金资助的全球第一条R290新冷媒示范线落户国内空调企业美的,此举加速了国内空调行业对现有制冷剂的淘汰进程。对企业而言,单品成本压力增大。对空调行业而言,垄断局面加剧。 转载请注明出处(暖通空调在线)   新冷媒示范线落户美的  日前,美的集团总投资超过1500万元,历经48个月改造的R290新冷媒生产线通过了相关部门的验收,符合欧洲ATEX标准,并已通过TUV国际安全认证。初步预计,未来产能每年可达25万台,不过据美的空调相关负责人介绍,此条生产线目前还没有量产,还未有明确的时间表。

回帖成功

经验值 +10