土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 关于圆管涵填土高(在管外层包裹钢筋混凝土)的问题讨论。

关于圆管涵填土高(在管外层包裹钢筋混凝土)的问题讨论。

发布于:2013-12-29 18:28:29 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
版主老师,请求置顶讨论
最近做了个填土高度超过6m的圆管涵。
领导(不是很专业)要求在管外侧现浇20cm厚的混凝土,内设钢筋,类似拱结构。如图
个人觉得此做法不妥,1、标准图有填土6~8m的管节配筋图,为什么不用。
2、外层现浇混凝土施工不方便。
3、此结构不确定有没有先例,安全度不确定。
请教各位老师,这种做法到底对不对。 1.png

1.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 桥梁盛世
    桥梁盛世 沙发
    领导啊 国家钱也是纳税人交上去的啊 不带这么搞的 还开了先河:@
    2014-01-02 17:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • yyy114
    yyy114 板凳
    如果在涵洞管节出现质量问题了,这样的方式可以起到加固作用,但在没回填的情况下还不如换掉重做安全、经济。这样的小体量现浇质量很难得到保证的。
    如果涵洞本身没什么结构强度问题,这样做就浪费了,把心思放在做好涵洞的包裹基础和回填土质量上更有价值。6m的填土,很普通的填土高度。
    2014-01-02 10:22:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多