最近遇到个问题:临时用电三级箱,一机一闸220V(一个2P空开带一个2P漏电 一个插座),箱体门是朝左开的,PE端子排放在靠左离门最近的地方和箱体、门做连接,没有装零排,去到工地后人家说不合格,原因是没有零排,地排不允许在左边,说规范中是零、地排都要有,并且一定要左零右地,国家规范是这样的吗?学习学习,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句卷帘门难道不是防火卷帘门吗?而且ALE4箱也不是消防应急双电源箱吗??--------双电源箱内有两个进线主开关全多设计分励脱扣了吗?仔细核实一下设计图纸、看看是设计错了还是成套厂家把箱子做错了??哪个设计能出这样的错??况且还是个商场