关于非消强切的问题

发布于:2013-12-29 16:22:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
商场部分第4层有个应急照明箱ALE4,其出线回路包括应急照明、插座、防火卷帘,其总开设置消防联动分励脱扣装置。同时有楼层照明总箱AL4,其出线回路包括普通照明、插座、排风机,其总开也设置消防联动分励脱扣装置。现在问题是,一旦启动消防非消强切后,总开断电,照明及插座电断了正常,但防火卷帘及排风机断了正常吗?是不是火灾时防火卷帘、排风机(不是排烟机)都必须断电,请高手指教。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq1944
    wzq1944 沙发

    卷帘门难道不是防火卷帘门吗?而且ALE4箱也不是消防应急双电源箱吗??--------双电源箱内有两个进线主开关全多设计分励脱扣了吗?仔细核实一下设计图纸、看看是设计错了还是成套厂家把箱子做错了??哪个设计能出这样的错??况且还是个商场
    2014-01-18 19:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • songhaitao1109
    yanbcctv21 发表于 2013-12-31 16:24 应急箱ALE4内插座可以取消,但还有两个回路“应急照明”及“防火卷帘”,一切掉,应急灯才会亮,但卷帘门就 …ALE4不切,消防也可以点亮应急照明啊,应该有这个功能吧。