土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求大神帮忙,钢筋下料

求大神帮忙,钢筋下料

发布于:2013-12-29 12:28:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某钢筋混凝土板配筋图(详见说明),其中1轴上的框架梁为300*900;2轴上的框架梁为250*600,F轴和G轴上的框架梁均为250*600;F与G中间的非框架梁为250*600.
计算B6的各钢筋的下料长度并编制钢筋配料单。
说明:1、楼面混凝土强度等级为C20;
2、图中K6表示直径为6,间距为200;
3、图中K8表示直径为8,间距为200;
4、图中凡未注明钢筋的小跨度版支座筋和底筋按K6构造配筋、面筋伸入板长度L/4当短跨L<1500mm时,则拉通;
5、图中未注明板厚为100mm;
6、底筋相同的相邻跨板施工时其底筋可以连通;
7、板面标高相差不超过20mm时,其面筋连通设置,但施工时需做成;
8、图中未注明板面和梁顶标高为Hm,二~五楼层楼板面建筑标高H分别为:4.50、8.50、12.50、16.50m。

钢筋编号 外形尺寸(mm) 钢号 直径(mm) 下料尺寸(mm) 一个构件使用根数 构件数量 总根数 重量(kg)







全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 逆零落兮
    逆零落兮 沙发
    题中的表格内容,谢谢大家!
    2013-12-29 13:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • 逆零落兮
    逆零落兮 板凳
    我本平凡 发表于 2013-12-29 12:36 我怎么看不到图纸不好意思啊,新手不是很懂上存图片和表格!谢谢您的帮忙
    2013-12-29 12:41:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.74 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁拆除模板后出现裂缝

框架梁浇筑后发现梁端部、跨中均有竖向微裂缝,且裂缝比较长。从裂缝的宽度来看,应该很小,且裂缝上下基本一致,从梁上面到下面均有。且在楼板与梁交接的地方有水平裂缝较宽。从施工情况来看,混凝土浇筑完成后15天才拆模,且保温覆盖效果应该还可以,但是浇筑砼时感觉砼塌落度有点土达到180mm以上。个人分析认为:此裂缝属于收缩裂缝,原因是梁侧面裂缝上下大小基本一致,如果是受力影响应该是裂缝上小下大且没有形成斜裂缝。从图上看基本一致,应该是收缩裂缝。板下方出现的水平裂缝应该是收缩裂缝,是浇筑砼浇筑到板下口的时直接浇筑板未梁混凝土完全沉实,造成梁砼下层,造成板底梁顶的混凝土收缩产生裂缝。当然后续还要看裂缝有无扩展,加大。

回帖成功

经验值 +10