土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层老年公寓是否要设喷淋系统?
各位水友:你们好,现有一多层老年公寓五层,不设集中空调系统,一至三层约2000平方米设普通标准居室及医护、活动室等,四、五层(每层1600平方米)局部设特护间(约800平方米),请问此多层老年公寓或四至五层是否要设喷淋系统?

全部回答(17 )

  • lichangan1000
    要学会自学,不要什么问题都问。找到答案不难。
    2017-08-17 10:17:17 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    新建筑设计防火规范
    8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
    3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等;
    4 藏书量超过50万册的图书馆;
    5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑;
    6 总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
    7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
    2017-08-16 22:05:16 来自 PC 评论 举报