一台软启动器带两台水泵,要求顺序启动.控制回路该如何实现? 一个时间继电器可以吗?首次用软起, 闭门造车, 闷了半天没闷出来个电路图, 去大神给指点一二, 不胜感激
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tudashi63
沙发
1.假断口。GB1985-2003《高压隔离开关和接地开关》中明确规定:隔离断口间不应该有危险的漏电流存在。现在固体柜设计的隔离开关动、静触头大多安装在一个绝缘体上,中间有没有接地隔绝,所以有漏电流通过。
2014-01-03 21:11:03
赞同0
-
wyheag
板凳
楼主能不能更加详细的说明(如照片或者事故之类的)
2013-12-31 09:08:31
赞同0
加载更多2.隔离端口不可视。就是看不到隔离开关状态。
3.隔离开关腔室内发生内部故障,要有指定地点爆破,释放压力。
4.产生的压力冲出防爆膜后要沿着指定路径向柜外释放,所以要衔接好。