1.“假断口”。隔离开关断口间有漏电流流过的可能,这在标准中严格禁止!
2.隔离断口不可视;
3.没有防爆膜;
4.泄压通道没有与防爆膜对接好。
上述问题解决可以推广一些。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1.假断口。GB1985-2003《高压隔离开关和接地开关》中明确规定:隔离断口间不应该有危险的漏电流存在。现在固体柜设计的隔离开关动、静触头大多安装在一个绝缘体上,中间有没有接地隔绝,所以有漏电流通过。
    2.隔离端口不可视。就是看不到隔离开关状态。
    3.隔离开关腔室内发生内部故障,要有指定地点爆破,释放压力。
    4.产生的压力冲出防爆膜后要沿着指定路径向柜外释放,所以要衔接好。
    2014-01-03 21:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • wyheag
    wyheag 板凳
    楼主能不能更加详细的说明(如照片或者事故之类的)