分享一个我们施工图审查出现的问题柱问题 1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。 2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。 3. 楼梯TZ柱截面200×200偏小。 4. 未按二级框架柱纵向受拉钢筋配筋率大于0.75%、柱端部箍筋加密等配筋处理,不符合规范规定(参见高规6.4.3条)。 5. 各层框架柱,实配纵筋(X、Y向)配筋方向配反了。 6.框架短柱(Hn/h≤4)柱箍筋体积配箍率小于1.2%且箍筋未全高加密,不符合规范规定(参见高规6.4.7条笫3款)。