土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气压力波动

压缩机排气压力波动

发布于:2013-12-28 15:01:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请大家帮着分析一下我这儿有一台压缩机,刚装的新机制冷剂是410A高压一直是脉冲式波动,波动范围低点2.4MPa到高点3.4MPa。低压始终在0.53MPa,机组温度上不去。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 6529639
    6529639 沙发
    看看膨胀阀的开度
    2013-12-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机开了多长时间?半小时后应该稳定。
    检查冷凝器的散热,是否压力过高?
    把压力表阀(或与压力表相同的阀门关小一点试试。
    2013-12-28 15:23:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁会氟利昂双机并联的制冷系统图?请帮忙!

谁会氟利昂双机并联的制冷系统图?现在急需……谢谢啦

回帖成功

经验值 +10