土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 非常规故障开利油压低的问题

非常规故障开利油压低的问题

发布于:2013-12-28 12:19:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 jiebaozhea 于 2013-12-28 12:43 编辑

蒸发压力200出水6.5回水11
冷凝压力530,出水23回水18.换过油,换过滤芯,A1还是报故障68,油压低,这是什么情况?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    路过学习下
    2014-01-04 23:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • luolanguang
    luolanguang 板凳
    关小点冷却水阀门,提高冷却出水温度以提高冷凝压力就好了
    2013-12-30 21:14:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多