电气强电井和弱电井内的插座回路,我们这边的设计方法是由一个专门的竖井电源箱专门供电,一个插座回路带几层的插座,我想请问这个竖井电源箱采用塑壳断路器是3300,还是3340,就是火灾时要不要切掉。

还有一个问题关于人防的《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005》
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
请问如插图,是在A处设置备用管,还是B处设置备用管,还是AB处均需要设置。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 富强168
    富强168 沙发
    电井照明、门禁、电井插座这些火灾的时候可以切掉。
    2014-05-25 14:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    abcwangcen 发表于 2014-1-2 14:53 第二个问题,A、B两处均要预埋套管,且两处套管深度不同复制的吧:lol