根据民规3.4.9条条文解释:
为降低三相低压配电系统的不对称度,规定设计低压配电系统时,应采取的措施。
第
2
款根据各地的通常做法,原规范规定了由公共低压电网供电的
220V
照明用户,在线路电流不超过
30A
时,可采用
220V
单相供电,否则应以
220
/
380V
三相四线供电。考虑到目前各类用户如住宅的用电容量比以前均有较大幅度的增加,大范围采用三相供电也存在检修维护的安全性等问题,目前国内一些地区,在实施过程中已按
40A
设计。因此将上述
30A
调整为
40A
。
请问三相供电会存在什么样的问题?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
vvvcuu
沙发
首先, 家用电器使用三相电机的很少, 即使入户采用三相四线, 那么在户内依旧是分开的单相供电的. 这样的话, 三相电流平衡就很难保证了. 如果按照单相入户的话, 那么三相平衡的误差要比三相入户的误差小得多.
2013-12-29 22:33:29
赞同0
-
sunyiyaox
板凳
sunyiyaox 发表于 2013-12-29 21:46 是我的问题没有问清楚3.4.9为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统时宜采取下列措施: …从网上找了些路灯的配电图,原来220V公共区域照明的三相配电就是电缆到位后相邻灯杆相序U、V、W依次接入。
2013-12-29 22:02:29
赞同0
加载更多其次, 三相入户, 因为家用开关都是微断, 入户箱又很小, 检修不方便, 从而增加安全风险.
个人是这么认为的.
回复 举报
回复 举报