以前做设计时都是把一级二级和消防全部上发电机;但是这次太多了感觉很难分辨,从字面上说应急,公共照明需要用到发电机吗?真迷糊了 一级和消防谁大取谁,但是分的不是很清楚;比如普通电梯双回路它应该算是二级负荷吧,那就不能算到发电机的回路了,这样做可以吧。。。 3号楼1-8层应急照明电源 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号楼9-16层应急照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号楼1-8层公共照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号楼9-16层公共照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼1-8层公共照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼9-16层公共照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼1-8层应急照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼9-16层应急照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼1-8层照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼9-16层照明电源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裙房一层应急照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裙房一层公共照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裙楼四层消防双电源配电箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号楼客梯(常用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼客梯(常用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3号楼消防电梯电源(常用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4号楼消防电梯电源(常用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3#楼屋顶消防双电源配电箱(常用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4#楼屋顶消防双电源配电箱(常用)
|
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
阅读下一篇
中国固体绝缘环网柜行业调研评估及投资可行性研究报告各位土木在线的工程师们,你们好。 小弟想在这里求助一件事情,是想得一份《中国固体绝缘环网柜行业调研评估及投资可行性研究报告》的全部内容。 请问谁有,能不能传我一份。 邮箱是tbz6666@163.com
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
消防用电要当一级负荷看,公共照明是三级
回复 举报