土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土石坝高度为多高才适合设置排水棱体

土石坝高度为多高才适合设置排水棱体

发布于:2013-12-27 14:59:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
小(2)型土石坝水库,我的坝高才6.25m,但是渗流计算时溢出点超过原有损坏的排水棱体。根据省人大议案,坝高15m以下一般不考虑排水棱体,应考虑贴坡排水(注:这个议案有”除险加固“字眼,里面的内容是否可参考?)求解答,规范何处有说坝高多高时一定不考虑干砌石排水棱体。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • gswinter
    gswinter 沙发
    棱体在施工过程中一定要注意坝坡开挖的控制,有的地方无法控制开挖,或者资金有限,甚至是施工但闻偷工减料,棱体几乎都做成了上游是直线的,下游有坡比的半棱体,还是建议做成贴坡排水+坝脚排水沟
    2014-05-21 10:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • chen_hexiang
    chen_hexiang 板凳
    设排水体是必须的,至于是棱体排水还是贴坡排水按实考虑
    2014-05-15 16:54:15

    回复 举报
    赞同0