土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器放开路模块

电流互感器放开路模块

发布于:2013-12-26 22:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给环网柜做实验中遇到这样一个问题:
CT的电流测量值不正确,静置一段时间后再次测量恢复正确。
询问CT厂家,他们说CT加装了防开路模块,CT在受到剧烈震动后会启动防开路模块,一段时间后恢复正常状态。

防开路模块是什么原理?
震动下启动防开路模块是什么原理?
求解释哈 ,谢谢~


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    这倒是个新鲜玩意。
    2014-01-02 14:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    防开路?应该是CT二次保护吧,就是并联在CT二次侧,一般处于高阻态也就是断开状态,一旦监测到有过电压造成的过电流或者短路状态就自动打开,防止断路什么的。
    2014-01-01 23:16:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有标准规定多大的变压器需要投差动保护么

百度了下没找到都是个人的意见没个出处的印象中在某标准里见到过但实在想不起来了就又厚颜来伸手了求个标准号

回帖成功

经验值 +10