给环网柜做实验中遇到这样一个问题:
CT的电流测量值不正确,静置一段时间后再次测量恢复正确。
询问CT厂家,他们说CT加装了防开路模块,CT在受到剧烈震动后会启动防开路模块,一段时间后恢复正常状态。

防开路模块是什么原理?
震动下启动防开路模块是什么原理?
求解释哈 ,谢谢~


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    这倒是个新鲜玩意。
    2014-01-02 14:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    防开路?应该是CT二次保护吧,就是并联在CT二次侧,一般处于高阻态也就是断开状态,一旦监测到有过电压造成的过电流或者短路状态就自动打开,防止断路什么的。