土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 分支重合闸的困扰

分支重合闸的困扰

发布于:2013-12-26 22:42:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
GB14285的5.2.7条内容:

1、分支处无电源方式

  a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;

  b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。

  如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。


如何理解重合后,不再跳闸?如果分支断路器重合后,是永久故障,不再跳 闸,难道要跳主线路?不是扩大了故障范围?这条规范的出发点是什么?请高手指点!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • candychen123
    candychen123 沙发
    学习学习!!!!!!!!!!
    2014-01-04 17:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • zdq18201
    zdq18201 板凳
    这个问题,有点新看法,根据线路保护要求,对分支线路断路可以不装保护或装简单保护。此规范要求不再跳闸,是为了提高分支线路供电的可靠性。当线路是瞬时故障,断路器跳闸后重合成功,主线路和分支线路恢复正常供电。如果这时分支线路断路器因为自已误动或其它原因,再次跳闸,就降低了分支线路供电的可靠性,所以要求分支断路器不必跳闸。就是闭锁了其跳闸,也是就说,线路故障跳闸与否,由主线路保护决定,分支线路不能增加跳闸的机会,降低分支供电的可靠性。
    2014-01-04 13:01:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 936 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位童鞋有照明设计手册和电气传动自动化技术手册的清晰版?

我在网上下载了好几次,每次下来的照明设计手册有点重影且不太清晰,同时电气传动自动化技术手册也不清晰,因为在上班时间看,不太方便看纸质书,哪位有清晰的电子版的麻烦共享一下。提前表示感谢。

回帖成功

经验值 +10