1、分支处无电源方式
a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;
b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。
如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册电气工程师
返回版块33.71 万条内容 · 956 人订阅
阅读下一篇
哪位童鞋有照明设计手册和电气传动自动化技术手册的清晰版?我在网上下载了好几次,每次下来的照明设计手册有点重影且不太清晰,同时电气传动自动化技术手册也不清晰,因为在上班时间看,不太方便看纸质书,哪位有清晰的电子版的麻烦共享一下。提前表示感谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
candychen123
沙发
学习学习!!!!!!!!!!
2014-01-04 17:43:04
赞同0
-
zdq18201
板凳
这个问题,有点新看法,根据线路保护要求,对分支线路断路可以不装保护或装简单保护。此规范要求不再跳闸,是为了提高分支线路供电的可靠性。当线路是瞬时故障,断路器跳闸后重合成功,主线路和分支线路恢复正常供电。如果这时分支线路断路器因为自已误动或其它原因,再次跳闸,就降低了分支线路供电的可靠性,所以要求分支断路器不必跳闸。就是闭锁了其跳闸,也是就说,线路故障跳闸与否,由主线路保护决定,分支线路不能增加跳闸的机会,降低分支供电的可靠性。
2014-01-04 13:01:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报