正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(52 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
独立基础下部几米到十几米的深度的位置可能存在有溶洞怎么处理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句-
nimohehe
沙发
梁端考虑刚域后,梁端截面计算弯矩取刚域端截面的弯矩值,相对轴线截面的弯矩值有所减少,可以减少配筋量,也有利于实现强柱弱梁。
2015-07-12 19:17:12
赞同5
-
daoxiangcunyan
板凳
关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释: 刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。建议: 1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。 2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域 3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。 4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。 5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。 6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。观点2: 建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。 1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。 2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。 3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。 4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比。
2016-04-18 11:10:18
赞同2
加载更多考虑柱端刚域,也就是说减少柱计算长度,梁柱刚度比减小。水平力作用下,柱分配弯矩增大,自然配筋增大。
最终表现在配筋上,考虑梁端刚域梁的配筋减少,考虑柱的刚域柱的配筋变大,符合强柱弱梁的设计思路。因此一般都勾选上。至于特殊情况,柱较小的时候,有的工程师认为不需要勾选,其实仔细查看高规5.3.4条,就会发现刚域的长度计算时,就会考虑梁柱之间的尺寸影响。
回复 举报
回复 举报