土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻测量描述探讨(下午茶时间之问)

接地电阻测量描述探讨(下午茶时间之问)

发布于:2013-12-26 15:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 15:08 编辑

图片这段落找错误:
1:标题描述是没错误的,图中测量的是接地线(黄绿双色扁钢)+接地体与地之间的接触电阻,故称接地装置电阻值测量。文章中描述说测量了接地装置与引下线的电阻值,引下线根本就是断开状态怎么会包括引下线的测量,假如如文章中说的测量了接地装置与引下线的电阻值就不会有4.6这个标题了。大家觉得呢!


正确描述应该是这样的:
测量连接如图6所示,只测量了接地装置的电阻值,不能判断断接卡及以上部位(其实就指引下线)与接地装置的电气连接状况。





申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 19:31 编辑 lingxuct 发表于 2013-12-26 15:55 图片中文字没错:只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻,不能判 …“只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻”断开点的一段引线为“接地线”,而非俗称的引下线。接地线+接地极=接地装置正确描述应该是这样的:测量连接如图6所示,只测量了接地线与接地极组成的接地装置的电阻值,不能判断断接卡及以上部位(其实就指引下线)与接地装置的电气连接状况。
    2013-12-26 19:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-26 15:59 编辑

    图片中文字没错:

    只测量了接地装置与引下线(指图中断开点往接地装置的一段引下线)的接地电阻,不能判定“断接卡”(图中断开点的连接件)及以上部位.......................电气连接状况。

    断接卡复位后的连接是否正常不能判定(现在是断开的,连接后的情况当然要在连接后才能判定);
    断接卡处的过渡电阻是否达到要求(按规范连接肯定能达到要求-------废话)!

    总结图片中的意思:测量点以上(引下线与房顶避雷线)的连接没有测量!
    2013-12-26 15:55:26

    回复 举报
    赞同0