电机启动时1平方铜线短时(10-13)秒承受17A左右电流可以吗,会有什么问题吗?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    1平方的铜丝,在60A胶盖闸刀里当保险丝正好,超60A时就会熔断,这是个人在42年前的方法(注意铜丝长度,太短时熔断电流会大幅度增加!)。

    1平方的铜线,在多少长度以内可以传输10A以内的电流?需要计算。
    2013-12-30 09:22:30 来自 PC 评论 举报
  • 掌中兲坣
    1平方的铜线承受不了这么大的电流,就算是短时承受住了,电机要是会经常启停的话,铜线也会承受不了的!
    2013-12-27 13:00:27 来自 PC 评论 举报