土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工人用气焊把柱子主筋割断了,该如何补救?

工人用气焊把柱子主筋割断了,该如何补救?

发布于:2013-12-26 13:59:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 草莫 于 2013-12-26 14:01 编辑

本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。
现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dongxiaohui_2004
    上下打掉部分混凝土,加套筒把主钢筋接上,高一级细石混凝土浇筑后柱角部外贴角钢及钢板箍加固比较稳妥了。
    2014-01-10 17:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhubing0816
    zhubing0816 板凳
    用钢板外包加固。
    2014-01-10 10:36:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教受压区高度问题

如图,请问型钢混凝土转换梁受压区高度不满足要求该怎么处理?望各位大师指点指点!

回帖成功

经验值 +10