本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。
现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
dongxiaohui_2004
沙发
上下打掉部分混凝土,加套筒把主钢筋接上,高一级细石混凝土浇筑后柱角部外贴角钢及钢板箍加固比较稳妥了。
2014-01-10 17:58:10
赞同0
-
zhubing0816
板凳
用钢板外包加固。
2014-01-10 10:36:10