土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教特种变压器的绝缘水平

请教特种变压器的绝缘水平

发布于:2004-11-23 12:52:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司最近采购两台电炉用整流变压器,想请教各位高手:
1、对于低压侧工频耐压值国家标准有何要求?
2、如果我的二次侧电压为575V,则国内的生产厂家其低压侧工频耐压能做到多少Kv?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qreqgf
    qreqgf 沙发
    低压工频耐压为3千伏,当然你也可以特殊要求,成本高一点而已
    2007-11-05 16:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • beautifully-liu
    看看<<特种变压器理论与设计>>你可能会找到答案了
    2006-07-20 10:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我见了个奇怪的变压器

是做一个天津的工程的,变压器能把三相电变成六相的,说是能更好的保护微机系统,谁知道是个什么原理?是改了相位角了吗?