土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器可以不选高压保护开关吗?

变压器可以不选高压保护开关吗?

发布于:2007-09-23 17:56:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。
4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:

(1)事故时手动切换电源能满足要求。
(2)不需要带负荷操作。
(3)继电保护或自动装置无要求。
(4)出线回路较少。
---------------------------------------------

请教两个问题:
1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?
2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wulonghua_1982
    在容量允许的时候,安装跌落保险就可以了
    2008-02-14 16:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 板凳
    以下是引用xuan2281在2007-09-29 09:45:46.0发表的内容:
    1、只有断开总开关后才能断刀闸

    请问你说的总开关,是上级变电站的总开关吗?
    2007-10-14 10:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JMB500KVA行灯变压器外型尺寸

JMB500KVA行灯变压器外型尺寸  谁知道啊 告诉我啊 谢谢了 QQ122696944

回帖成功

经验值 +10