发布于:2007-09-23 17:56:23
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。
4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:
(1)事故时手动切换电源能满足要求。
(2)不需要带负荷操作。
(3)继电保护或自动装置无要求。
(4)出线回路较少。
---------------------------------------------
请教两个问题:
1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?
2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、只有断开总开关后才能断刀闸
请问你说的总开关,是上级变电站的总开关吗?
回复 举报