以前的酒店,部分梁被打穿,个人感觉梁中间部位被打穿影响不大,但是有的梁在底部被开孔,楼板为预制板,按照跨的方向,预制板制作在两外的两个梁。总共三层结构,现在为第二层,上面还有一层。我给我朋友看的,他看完直接问我是哪家酒店,哪天出差到那里,便于避开进驻,免遭生命之灾! 囧,看着那么多洞是挺惨不忍睹的,但是却也只能如此了。 请结构师们帮忙看看影响大吗。如果确实有影响有无简便的处理办法,需要加固吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
fu2jie5
沙发
flybird1545 发表于 2014-1-8 19:45 倒楼盖法是以前计算机不发达,近似用手算的方法,现计算机发达,要满足 地规 8.4.14所列的若干条件才能用到 …地基规范279页8.4.14条说明:框架-核心筒结构,核心筒和周边框架柱之间竖向荷载差异较大,核心筒下的基底反力大于周边框架柱下基底反力,因此不适用本条的简化方法。
2015-05-21 14:21:21
赞同0
-
wj771204458
板凳
弹性地基梁比较多
2014-01-09 21:38:09
赞同0