土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁裂缝宽度控制的问题

关于梁裂缝宽度控制的问题

发布于:2004-11-23 12:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
利用pkpm出图时,梁钢筋由pkpm自动生成,然后根据计算书人工修改。但根据计算书配筋是没有考虑到裂缝的问题,最后裂缝验算的时候,很多情况下支座裂缝都不满足要求,如果钩上那个“是否根据允许裂缝配筋”,自动生成的钢筋量比计算书得出来的钢筋量大很多!请问各位前辈怎么处理这个问题??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    一般都钩上“按裂缝宽度控制选筋”。
    支座配出来偏大的问题是存在的,解决方法如下:
    1. 把控制裂缝宽度由0.3改为0.4或0.5什么的。这样有些地方配出来裂缝就是0.28、0.29什么的,而不是动辄0.18、0.19同时钢筋也超多。当然,也会出现0.35、0.38什么的,手工改一下就行了。
    2. 什么技巧也不用,手工调就是了。
    3. 在前面支座负弯矩调幅由常用的0.85改为1.0,即不调幅。

    另外,最新版的PKPM已经没有这个问题了。
    最近用新版的PKPM做了个项目,配筋超理想,裂缝不超,钢筋不大。
    2009-05-16 17:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    学习了,谢谢:handshake :handshake :handshake
    2009-05-16 14:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滑坡工程量计算表格

普通滑坡的工程量计算,欢迎同行教导和探讨1

回帖成功

经验值 +10