请教冷水机的压缩机高低压保护设定值为多少MPa
1.水冷/风冷冷水机,制冷剂是R22
2.水冷/风冷冷水机,制冷剂R407C
3.水冷/风冷冷水机,制冷剂是R410A
4.水冷/风冷冷水机,制冷剂是R134A
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xyz_134
    xyz_134 沙发
    需要看压缩机的情况以及实际使用工况,达到冷凝器设计压力,效率最高等,综合考虑
    2014-01-03 22:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    好像是不同品牌,不同类型的压缩机保护值都不一样吧.

    我见过的复盛的螺杆机高压是2.4MPa, 低压是0.25MPa. 当时这是某厂家的出厂默认值. 实际情况有变化.