土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 求高手帮忙审核一下这酒店的建筑布局能否过消防验收?

求高手帮忙审核一下这酒店的建筑布局能否过消防验收?

发布于:2013-12-25 12:04:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)

456.png


123.png

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 九天之上
    九天之上 沙发
    疏散宽度是根据需疏散的人流来计算的,并有最低宽度要求,具体见规范吧。
    走道长度确实长了,需调整楼梯位置!!!

    旧楼改造需特别注意住宅与综合楼的不同消防要求。
    2014-01-09 11:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • x670703714
    x670703714 板凳
    不是学建筑的,但是希望楼主此贴能解决困扰
    2013-12-30 19:42:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.63 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防火规范第3.2.4的疑问

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?

回帖成功

经验值 +10