土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明用低压配电箱故障原因分析

照明用低压配电箱故障原因分析

发布于:2013-12-25 11:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。
  1、环境温度对低压电器影响引起的故障
  照明用 低压配电箱 中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,且对它们的正常工作条件作了相应的规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不能低于-5℃或-25℃。
  2、产品质量引起的故障
  因为需求的配电柜施工期短,照明配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急,因此产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法正常运行。
  3、照明配电箱配电箱内电器选择不当引起的故障
  因为在制造时对交流接触器容量选择不很适合,对于不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电电流走表吗

请高手解答,漏电电流走计量表吗?

回帖成功

经验值 +10