土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220
如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗

全部回答(13 )

  • jsking

    按 GB50017-2017 表7.4.6 受压构件长细比容许值(GB50017-2003 表5.3.8) 支撑 容许长细比 200。这也应该是PKPM柱间支撑计算中控制长细比=200的来源。

    2022-08-06 10:25:06 来自 PC 评论 举报
  • cof1569813081042

     说明中没有看到相关内容

    2020-12-05 20:47:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10