如题,请问下,门式刚架,系杆长细比控制是180还是220,纵向它算主要构件吗

全部回答(13 )

  • jsking

    按 GB50017-2017 表7.4.6 受压构件长细比容许值(GB50017-2003 表5.3.8) 支撑 容许长细比 200。这也应该是PKPM柱间支撑计算中控制长细比=200的来源。

    2022-08-06 10:25:06 来自 PC 评论 举报