前阵子南方台风,雨水都吹进楼层了,便到工地检查了一圈,发现很多渗漏的地方,这些是混凝土的收缩裂缝还是更为严重,仅仅注浆处理还是需要加固,请大家讨论,另外其它一些积水严重的地方是没有这种情况的。
询问了同事,同事认为可能是混凝土表观质量振捣不密实,另外怀疑混凝土浇筑前加水搅拌了,导致水胶比大了,混凝土收缩裂缝导致。他说这种情况一般不会有安全隐患。如果是用水房间,只要上面的防水层做好,应该不会有问题,如果是非用水房间,只要简单的采用防水砂浆加膨胀剂刷图一下应该也问题不大。
有个同事看了居然说是收缩裂缝,被我否定了,第4张阳台板部位都是沿钢筋的纵向裂缝 肯定不是收缩裂缝。
我个人的分析是:施工单位为赶进度,混凝土强度没上去之前就加施工荷载出现的问题,因为我觉得养护不到位产生的裂缝没有这么密集。再说钢筋混凝土楼板即使是养护部到位产生裂缝不可能有这么多的裂缝。
还请各位看图帮忙分析一下,给点意见和建议,如果真是我说的这样,那是需要进行加固处理了,次楼板结构抗震等级有可能达不到设计要求,那又该如何来加固呢?烦请各位慷慨解答。
image_20131224153215.jpg

image_20131224153255.jpg

image_20131224153441.jpg

image_20131224153654.jpg

image_20131224153726.jpg

image_20131224153837.jpg

image_20131224154259.jpg

image_20131224154425.jpg

image_20131224154513.jpg

    楼板根本没有什么抗震要求。这看过去,裂缝方向完全是凭心情,所以应该是材料和浇筑的问题,安全上完全不用担心,我相信总有一些项目比楼主的这个质量还差,但是没听说过民宅有楼板破坏的情况
    2015-07-11 18:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    主要原因是混凝土强度没上去就加施工荷载的问题。