土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教寒冷地区大型混凝土水池防冻胀问题

请教寒冷地区大型混凝土水池防冻胀问题

发布于:2013-12-24 13:55:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
CASS生物反应池,单格尺寸60m长20m宽,由于底部已铺设曝气头所以注水约1.5m深,现在表面开始结冰,建设方担心水面结冰会对池壁产生损坏影响,请教大家混凝土池壁有无被冻胀坏的可能,有无好的防冻措施,谢谢!
  • suncb2000
    suncb2000 沙发
    有危险,建议注满水,开启曝气或者把水放了。
    2013-12-25 09:40:25