土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 困惑中,请大师求解

困惑中,请大师求解

发布于:2013-12-24 09:52:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天施工论坛中看见这样一个帖子,但是全看完内容均没有一个确切的方案。现将这问题搬运到这里来,请各位大师谈谈你们的看法,如题:
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁本来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁为上下面各3根18的钢筋,伸入承台1870mm。
现有以下三个想法,请大家点评一下:
一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结果!

二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊?
三、与建设单位和设计单位沟通把地梁提高,地梁底与承台面平。(这个涉及的就多了,就不一人之力能做到的了,会很麻烦。)

你们认为这三个想法哪个会更好点?或者你觉得怎么处理最好,希望各位多多指点

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lqh19910126
    lqh19910126 沙发
    只能说学习了
    2013-12-25 16:30:25

    回复 举报
    赞同0
  • 163zhs
    163zhs 板凳
    抬高最为合理。
    第一种破坏基础最不合理
    第二种,植筋方法可以,但需基础强度达到C20方可植筋,且而专业队伍施工,不合理
    第三种将基础梁抬高,抬高有二种,1.抬至+_0.000位置2.抬至基础顶标高即基础梁底标高至基础顶标高上
    实际当中 第二种处理的居多
    2013-12-25 09:59:25

    回复 举报
    赞同0