土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个关于热水网路的疑问

一个关于热水网路的疑问

发布于:2013-12-24 09:01:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
书上说网路回水管任何一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH2O。原因是什么呢?是考虑的热水汽化压力?还是防止倒空?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaowanzick
    xiaowanzick 沙发
    等待详细的回答
    2014-01-04 16:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    既防止汽化,又防止倒空。
    2013-12-26 13:44:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖系统管道布置

在北方,一些建筑采暖会用到散热器。有一些小型建筑(比如一二层的小商业楼、办公楼)会没有地下室,对于这样的建筑采暖主管道大家会用什么布置方式?比如:像这样一个二层的小商业,热力管接入建筑后是采用地沟敷设,还是中分式在一层顶板下敷设?分户计量装置放在什么位置合适?我看有人做一层的平房也有做室内地沟的,总觉得这样有点小题大做,造价高太过浪费,倒不如做成室内明管。