1台零序互感器穿2根电缆是否合适
1台零序互感器穿2根电缆是否合适
我们公司有1台进线柜,进线电缆是3*120,由于载流量不够,所以用了2根进线电缆并在一起使用,但柜体中只有一个零序互感器,这样2根电缆可以同时穿在一个零序互感器中吗?这样是否规范,对测量零序电流有没有影响?
发布于
2013-12-23 23:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
hot99
是2根穿在一起的,我们电力施工用了这么多年,都这样做,运行安全。
2014-02-17 19:54:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
二根电缆并接,经零序时当然要同时穿过一只CT,而且是唯一正确的方法!
进线电源电缆在受电侧穿零序,零序保护请投“发信”,不宜投“跳闸”!
否则,下面一发生接地故障,就越级跳进线,把全所的电都停了,违反保护的综旨。
2014-02-12 10:38:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhc199112
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
23
回复
46
粉丝
1
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 450 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
进线电源电缆在受电侧穿零序,零序保护请投“发信”,不宜投“跳闸”!
否则,下面一发生接地故障,就越级跳进线,把全所的电都停了,违反保护的综旨。