土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 1台零序互感器穿2根电缆是否合适
我们公司有1台进线柜,进线电缆是3*120,由于载流量不够,所以用了2根进线电缆并在一起使用,但柜体中只有一个零序互感器,这样2根电缆可以同时穿在一个零序互感器中吗?这样是否规范,对测量零序电流有没有影响?

全部回答(10 )

  • hot99
    是2根穿在一起的,我们电力施工用了这么多年,都这样做,运行安全。
    2014-02-17 19:54:17 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    二根电缆并接,经零序时当然要同时穿过一只CT,而且是唯一正确的方法!

    进线电源电缆在受电侧穿零序,零序保护请投“发信”,不宜投“跳闸”!

    否则,下面一发生接地故障,就越级跳进线,把全所的电都停了,违反保护的综旨。
    2014-02-12 10:38:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10