土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 商铺屋面顶部盖别墅柱网斜交可否采用板转换

商铺屋面顶部盖别墅柱网斜交可否采用板转换

发布于:2013-12-23 22:23:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位同仁好:现在设计一个项目,工程概况为一层地下室地面以上两层商铺,二层商铺顶面平均覆土厚600mm,上面再做六栋别墅;结构形式为框架结构,地下室及商铺柱网较规整为8mX8m;店铺上部别墅为两层为异形柱框架结构。由于别墅与商铺柱网斜交若采用梁转换梁布置较复杂,我想采用板转换,思路是在8mX8m店铺柱网中设置一道十字梁将板跨划分为4mX4m,再设置比如400mm厚板对别墅的柱进行转化。
这个思路是否可行?若可行在PKPM中的操作流程和需要注意的计算要点有哪些,请赐教!(附上截图:红色为商铺轴网,蓝色为别墅轴网)


1.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyz639
    yyz639 沙发

    最好还是拉梁做转换比较靠谱

    2021-08-09 17:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 板凳

    说明书 厚板转换 低烈度区方可使用 很麻烦

    2021-08-09 11:22:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2163 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五层综合楼(两榀框架)模型的合理性以及各参数的调整

工程描述:五层综合楼,八度区,二类地,二级抗震。地下一层层高:6500一层层高:4800二层层高:4200三到五层层高:3600建筑方案给的柱距:X方向第一跨6000,其余9000;Y方向南面6000北9000。这个楼地下一层是个地库,X方向不允许有墙,柱距与跨数都不允许改变。目前,我的柱子前三层600X900,后三层600X600。指标都勉强过得去,最大位移(Y+偶然偏心)556.