土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题

请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题

发布于:2013-12-23 16:06:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教制冷剂R407C泄漏会对制冷系统带来哪些问题!
如何应对R407C制冷剂的泄漏!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 沙发
    bj2008lai 发表于 2013-12-26 22:04 提一个问题:如果管路真的有泄露,那哪个组分会先跑掉?R134a的会先跑掉吗?沸点低的组份。
    2014-04-23 09:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 板凳
    yzhchlan 发表于 2013-12-25 14:08 除了荣昌老师讲的外还有:R407C制冷剂是混合制冷剂,泄漏会造成组分的比例变化,会改变压力对应的蒸发和冷 …如果是大型机组,漏一点制冷剂就全部放光是不可取的,实践证明,r407为混合非共沸制冷剂,反复补加4次,发现制冷能力有明显降低才可以更换制冷剂的。
    2014-04-23 09:25:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教恒温冷水机定义,原理

请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!

回帖成功

经验值 +10