0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
高层建筑消防给水的超压和泄压问题超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,给消防给水系统带来损害。分析了造成超压的成因,以及采取的防超压措施,并对泄压阀的应用提出具体意见。1 消防给水系统超压原因 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
曼陀罗
沙发
一用一备 分区比较好吧
2013-12-25 17:16:25
赞同0
-
xiao888hong
板凳
楼主问的问题,还是不明确?高层小区,考虑的东西很多,一般消防系统需要增压,给水系统需要增压,不同情况是不一样的。如果是消防系统,其中包括消防栓给水系统、喷淋系统,就需要设置消防栓泵2台 (一用一备),喷淋泵2台(一用一备),给水系统需要分区,可以采用无负压给水设备。消防水系统,要计算最高建筑的消防栓系统,也就是楼主提供的33层,就算出该建筑的消防栓系统压力,知道了流量、扬程即可确定消防栓泵的功率,喷淋系统同理,计算所设喷淋建筑所需的流量、扬程即可确定喷淋泵的功率,当然不要忘记考虑屋顶水箱间内的威压设备的功率,根据规范对静水压力的要求来确定。希望对您有帮助。
2013-12-25 10:37:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报