土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问下师傅们,像这种情况需要几组增压机组?

问下师傅们,像这种情况需要几组增压机组?

发布于:2013-12-23 15:11:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区属于居民楼
2栋18层 层高均3米
1栋33层 层高同上
另外后期有一栋综合楼,4层
试问师傅们准备几用一备最为合适?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 曼陀罗
    曼陀罗 沙发
    一用一备 分区比较好吧
    2013-12-25 17:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • xiao888hong
    xiao888hong 板凳
    楼主问的问题,还是不明确?高层小区,考虑的东西很多,一般消防系统需要增压,给水系统需要增压,不同情况是不一样的。如果是消防系统,其中包括消防栓给水系统、喷淋系统,就需要设置消防栓泵2台 (一用一备),喷淋泵2台(一用一备),给水系统需要分区,可以采用无负压给水设备。消防水系统,要计算最高建筑的消防栓系统,也就是楼主提供的33层,就算出该建筑的消防栓系统压力,知道了流量、扬程即可确定消防栓泵的功率,喷淋系统同理,计算所设喷淋建筑所需的流量、扬程即可确定喷淋泵的功率,当然不要忘记考虑屋顶水箱间内的威压设备的功率,根据规范对静水压力的要求来确定。希望对您有帮助。
    2013-12-25 10:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防给水的超压和泄压问题

超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,给消防给水系统带来损害。分析了造成超压的成因,以及采取的防超压措施,并对泄压阀的应用提出具体意见。1 消防给水系统超压原因  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。

回帖成功

经验值 +10