式中 DL:变形滞后系数,取1.2;
Kb: PVC管底弧型土基的基床系数,当土基支撑角≥90°时,一般采用0.1;
EP:PVC管材管件弹性系数,取3KN/mm2;IP:管壁单位长度惯性矩e3/12(e为管材壁厚);
Ed:回填土综合变形模量,取3×10-3KN/mm2;D:管材外径mm;
r0:PVC管计算半径 (D-e)/2 mm;W:作用在管顶的最大土载荷KN/m;
γ:土的容重取18×10-9KN/mm3 ;H:管顶最大埋深mm;
F:作用在管顶的最大动载荷,当埋深大于3米时不考虑动载荷;
球墨铸铁管材、钢筋混凝土管材具有良好的抗外压性能,故不考虑抗外压性能计算,只计算PVC-U管材的抗外压性能。
塑料PVC管道在外压载荷作用下的竖向变形量不宜大于管直径的5%,当计算管材的最大埋深时,取F=0,计算Φ800×19.6mmPVC-U管材的最大埋深:
=5m
以上计算均为保守计算,如考虑柔性管“管-土共同作用”,实际最大埋深可大于理论计算埋深。不难看出,PVC-U管材具有良好的抗外压性能。

这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PVC给水管材一直难以进一步提高

在许多工程中和特殊工业工程中给水管道系统能否保持畅通、便捷、可靠,对工程的使用质量有着直接的影响。因此,对给水PVC管道的要求质量是:水力条件好、安装简便、快速可靠、维护工作量少。同时PVC管道的化学稳定性高,耐腐、质轻、韧性好、寿命长、折旧费用低。 但由于多方面的原因,在建筑工程、工艺管道设计施工中,给水PVC管材一直难以完全达到上述要求。给水管道基本上以选用金属材料的管道为主。因此常有管道腐蚀、结垢、堵塞的现象,管内的水质卫生状况也缺乏有效的监督保障。去年笔者曾亲自拆除一段1965年建造住宅的给水管道,DN40的镀锌管内壁已腐蚀、结垢,管内凹凸,过水面积相当于DN15的管,还伴有微生物,情况非常严重。如何使管材满足水质的要求和保证管道的使用寿命与建筑寿命一致。